Atención al cliente

965 953 602
Twitter Facebook Síguenos en Linkedin Foro Descargar materiales

Ver el Tema

REVIGAS COSTA BLANCA S.L. » REPARACIONES APARATOS A GAS » CALDERAS
 Imprimir Tema
HERREMAN SUPERMICRA
BAPESA
Hola
Tengo una caldera Herman que al demamdar agua o calefacion enciende el ventilador, salta el tren de chispas, inflama pero seapaga.
El codigo de herro que da en esta caldera es fallo de presostato si bien el sistema de codigos de esta caldera es un pelin peculiar.
Se ha limpiado camara de combustion sonda de ionizacion y bentury y persiste fallo, sa cambia polaridas y persiste, se cambia presostato y persiste, se revisan sondas y estan correctas, se cambia targeta de encendio y sigue. Cuando arranca de vez en cuado se comprueba presiones gas y correctas.
Alguis le ha pasado algo asi.
Yo creo que es la valvula de gas que al arrancar empieza en el minimo pero al querer subir a presion de arranque se corta el gas.
Os suena esto
 
http://bapesa.blogspot.com.es/
pezpelui
Probaste a instalar un presostato regulable?
 
www.calderastur.com
rivera
QUE ES LA HERMAN RENOVA MICRA. LO SIGUIENTE QUE ME IRIA ES A COMPROBAR LA ENTRADA DE CORRIENTE, SOBRE TODO POR LA TOMA TIERRA, O SI TENGO ALGUNA BOMBA O VENTILADOR DERIVANDO CORRIENTE A TOMA TIERRA.
 
pezpelui
Creo que es un fallo de la válvula de gas, algo parecido tuve con una micra.

Saludos
 
www.calderastur.com
Saltar al Foro: